jet fanların bakımı

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşalr merhaba; elimizde 2 adet zitron 150 kw jet fan bulunmaktadır. yaklaşık 3 yıldır sorunsuz çalışıyor ancak bir tanesinden bayagı gürültülü anormal ses geliyor. jet fanlar için yapılması gereken periyodik yada yıllık bir Bakım varmıdır ? bakım prosedürü nedir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motordan ses geliyorsa aslında sesin nerden geldiğini gözlemlemek lazım ses motorun kendisinden mi geliyor yoksa montaj vidaları gevşemiş te ordan mı geliyor bunu bi görmek lazım. onun dışında . motorunuzu tam olarak görmediğim için genel bir tabir kullanıyorum. motordan gelen ses var motorun mekanik aksamlarını komple bi gözden geçir derim gevşemiş bir yer var mı diye bi bak. fanında dengesizlik varsa titreşim oluştutur ve bazı noktaları aşındırarar cızırtı oluşturabilir. ayrıca detaylı bir bakım yapmak istersen motorun kapaklarını statoru rotoru güzelce safsol ile temizle yağ koyulan yeri var sa gres yagını değiştir. gelen ses rulmandan da olabilir. o rulmanı çektirme ile çıkart ve yenisi ile değiştir... benim diyeceklerim bu kadar umarım işine yarar...
kolay gelsin...
 
büyük ihtimal rulmanlarda karıncalanma vardır. değişmesi gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,299
Mesajlar
916,535
Kullanıcılar
450,131
Son üye
mrtblkl

Yeni konular

Geri
Üst