jeneratör & topraklama

yigitali61

Üye
Katılım
17 Eki 2016
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba arkadaşlar. Şehir şebekesinin bulunmadığı bir konumda çiftlik evi yaptık. Bu ev jeneratör ile beslenecek. Normal yapılardaki gibi topraklama çubuğu çakıldı ve eve topraklama çekildi. Şuan şantiye için kullandığımız 2 kw lık jeneratörü evin hattına bağladığımızda nötr-toprak arası 118 volt civarı gözüküyor. Acaba yaptığımız topraklama da mı sıkıntı var yada jeneratör topraklaması farklı mı oluyor?Şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
okuduğunuz voltaj zahiri voltaj olabilir mi kablolar birbirine yakın oldukları zaman bir birini etkileyerek zahiri voltaj görünebilir. topraklama hattınızı jeneratör le tam bağlı olduğundan ve topraklamanın bağlantılarının doğru yapıldığından emin olmak için tekrar kontrol etmekte fayda var.kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
okuduğunuz voltaj zahiri voltaj olabilir mi kablolar birbirine yakın oldukları zaman bir birini etkileyerek zahiri voltaj görünebilir. topraklama hattınızı jeneratör le tam bağlı olduğundan ve topraklamanın bağlantılarının doğru yapıldığından emin olmak için tekrar kontrol etmekte fayda var.kolay gelsin.

Şu şekilde topraklama direk yapı içindeki panoya bağlı jeneratör ise yapı dışında ana panoda ki kaçak akıma bağlı
 
topraklamada açık devre mi var sanki.ikisinin topraklama hattını kalın bir kablo ile birleştirin jeneratör ve yapının hattını. topraklamaya irtibatlandırın.
 