jenaratör çıkşını orta gerilime çevirmek

musmercan

Üye
Katılım
21 Ocak 2009
Mesajlar
86
Puanları
1
Yaş
46
250 kva çıkış veren jenaratörü,, 200 kva lık trafonun sekonderinden besleyerek orta gerilim elde ederek verim alabilirmiyiz.Trafo normal Şebeke trafosu
Saygılar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motoru bayar olmaz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Evet yapabilirsiniz, sekonderden 380 voltverıp, prımerden trafonun anma degerınde OG, alırsınız. Trafo illa düşürücü olacak değil, sargıbnın adı değişir sadece, Daha önce, burada bu konuda paylaşımlar yapılmısdı..
 
Motoru bayar olmaz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

trafomuz yükseltici olması lazım,şöyleki jeneratörlerin çıkışı üçgen bağlı ama şebekedeki normal kullanılan trafolar alçaltıcı yani çıkışı yıldız bağlı

üçgen çıkışla yıldız girişi beslemek olmaz sanırım
 
trafomuz yükseltici olması lazım,şöyleki jeneratörlerin çıkışı üçgen bağlı ama şebekedeki normal kullanılan trafolar alçaltıcı yani çıkışı yıldız bağlı

üçgen çıkışla yıldız girişi beslemek olmaz sanırım
 
AG generatör çıkışı, yıldız baglıdır. Sonucda, trafo cıkısı da ( bu işlemde) üçgen baglı, OG yi uzak bir mesafeye taşıdıkdan sonra, tekrar indirici bir trafo ile, (ççgen/yıldız bağlı) tekrar 400 volta indirecekler..
 
AG generatör çıkışı, yıldız baglıdır. Sonucda, trafo cıkısı da ( bu işlemde) üçgen baglı, OG yi uzak bir mesafeye taşıdıkdan sonra, tekrar indirici bir trafo ile, (ççgen/yıldız bağlı) tekrar 400 volta indirecekler..

usta bu yükseltici(ynd bağlantı gruplu) trafolar zaten jeneratörler için üretiliyor,jeeneratörler isargıları üçgen bağlantılıdır normalde uçlar dışarı çıkartıldığında yıldız bağlantı yapılabiliyor sadece şebekede kullanılacaksa,ama trafo ile bağlantı için üretilimişse ynd trafoya bağlanır.tabi özel bir şart yoksa
 

Forum istatistikleri