^ Transformatore kisa devre kayip testi yapilirken ag tarafin uc fazi kisa devre yapilir , yg tarafina uc fazli dengeli nominal akim uygulanir ^
Bu test esnasinda ag de cok cok dusuk voltaj ( 0 V denilebilir ) olusur , Olusan voltaj - kullanilan baranin direnci ile akimin genligine baglidir.
Bu test esnasindaki kapasitif iletimin ne duzeyde olacagi hk. bir hesaplama olacagini sanmiyorum , Bu deger de ihmal edilebilir. ( 0 V )
Trafo fabrikasinda ilk calismaya basladigimda ben de cok sasirmistim, bir kac teorik bilgiyi okuduktan sonra olay anlasilmisti.
Bu test esnasinda ag de cok cok dusuk voltaj ( 0 V denilebilir ) olusur , Olusan voltaj - kullanilan baranin direnci ile akimin genligine baglidir.
Bu test esnasindaki kapasitif iletimin ne duzeyde olacagi hk. bir hesaplama olacagini sanmiyorum , Bu deger de ihmal edilebilir. ( 0 V )
Trafo fabrikasinda ilk calismaya basladigimda ben de cok sasirmistim, bir kac teorik bilgiyi okuduktan sonra olay anlasilmisti.