iki stop nasıl bağlanır?

Katılım
23 Nis 2007
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
39
arkdaşlar bir start çift stopla 3 falzı motora nasıl çalıştırılır şema veririseniz çok sevinirim aslında ben yaptım ama bi türlü ikinci stop u bağlayamadım.... :S
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ikinçi stop butununu birini stop butonuna seri bağlarsan ikni stop çalışmısa olur



kolay gelsin
 
Galiba bu ikinci stop acil stop butonu. Aynı kontaktörü kumanda eden stoplar seri, startlar ise paralel bağlanır.
 
hımmm ben stopları paralel bağlıodum tamam şimdi anlaşıldı herkese tşkler...yardımlarınız içinn
 
arkadaşım her halükarda seri bağlaman lazım yosa diğer stop işe yaramaz yada ikisinede aynı anda basman lazım
 