Hiz kontrol cihazi anlayan

Motorun üçgen bağlanması gerekir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Nasil üçgen bağlarim motora 3 faz geliyor
 
Bırakın 60 dan yukarı iyiki çıkmıyor. Sizin motorunuz etiketinde kaç Hz yazıyor . Eğer 50 Hz yazıyorsa sütçü beygirine altılı ganyan koşturmaya benzer 60 Hz den sonrası. Motorunuzun mekanik özelliklerini zorlayan bu durumda bir süre sonra motoru kucağınıza alırsınız.
 
Motor üçgen mi, yıldız mi bağlı? Yıldız bağlıysa düşük voltajdan devrine ulaşamıyordur .fan, santrüfüj pompa motorları 50 Hz den sonra aşırı akim cekiyor. Hız arttiriyorsak çektiği akima da bakmalıyız. Surucuye motor etiket voltaji ve akimi(Ith) doğru girilmiş mi? Acc ve Dec rampa degeri 10-15 olmalı
 