HAVALANDIRMA

xxsinsixx

Üye
Katılım
11 Ocak 2010
Mesajlar
65
Puanları
1
Arkadaşlar iyi geceler herkeze kolay gelsin.
bilmediğim bir konu hakkında yardımcı olursanır sevinirim. VE UMARIM KONUYU YANLIŞ YERE AÇMAMIŞIMDIR diyerek sorumu sormak istiyorum

elimde ahu klima santralleri ile ilgili bir kaç kağıt var.
çatıda kurulacağı hakkında malumatlar yazıyor.
özelliklerini yazıyorum.

motorlu: dış hava damperi 3600 m3/s
motorlu: resirkulasya damperi 3600 m3/s
torba filter hücresi
kalorifer hücresi 35,2 kw; sıcaksu 80/60
soğutucu hücre 37,7 kW;soğuk su 7/12
vantilatör hücresi 3600 m3/s
cihaz basınc 300 PA
sorum şu bu cihaza kaçlık kablo çekmeliyim :S
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba yazmış olduğun veriler santralin mekanik tesisatı ile ilgili kapasiteleridir. klima santrali aspiratör ve vantilatör motorlarına güç kablosu çekmek istiyorsan içerisindeki motorların güçüne çekmelisin bunun dışında kontrol elemanlarına çekiçeğin kablolarda yapıcağın kontrol sistemine göre farklılık gösterir
 
FLY PİLOT ÖNCELİKLE VERDİĞİN CEVAP İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

YANLIZ KAFAMA TAKILAN BİRŞEY VAR BU SICAK SU YAZMIŞ 140 kW.
BU NE ANLAMA GELİYOR kW GÜÇ TÜKETİMİ AMA BU NEREDEN TÜKETİLİYOR.
BİRAZ AÇIKLAYABİLİRMİSİN LÜTFEN.
 
selamlar
verilen kW değerler içerisindeki bataryaların (evaparatör)kapasiteleridir.
sadece santral için 5x5 kablo yeterli gelir.
eyer chiller de buradan beslenecek ise onuda ayrı hesaplanması gerekmektedir.
saygılarımla
 