Ges sistemi ısınma sorunu

Katılım
19 Mar 2023
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar,

150 kW'lık bir ges kurulumu yaptık. GES panosunu da panocudan hazır satın aldık. Panocu ges şalteri(250 amper) ile ges panosundaki ana bara arasındaki kabloyu 70'lik bakır nyy kullanmış. 70'lik NYY 213 amper akım tasıyor. Sistem full yük çalıştıgında (yani 150 kw) kablodan 210 amper akım geciyor ve kabloda ısınma oluyor. Bende kabloyu değiştirine kadar inverterleri 110 kw kadar gücünü kıstım. Suan yaklasık 154 amper geciyor, ama bu kablo buna rağmen ısınıyor bunun sebebi ne olabilir. (GES Panosundaki ana bara ölçüleri 20x5) Panonun bulundugu ortam sıcak bir ortam değil, etrafı kapalı genelde 20-25 derece ortam sıcaklıgı var.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar
Bahsi geçen 70 mm kablo kalitesi markası nedir acaba?
hes marka
Ölçüm aletiniz true rms mi ?
evet hocam true rms
ısınıyor derken ne kadar ısınıyor
yani elimle dokundugumda kablo elimi yakmıyor ama sıcak. Kablodan nominal akımının cok altında akım gecmesine ragmen. Reaktif yükten olabilir mi diye aklıma geldi ama. Cosfi 1'e cok yakın. Baglantılarda da gevseklik yok.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,765
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst