Gece L1 fazı kapastif oldugunu görüyorum, ne yapmalıyım?

Monofaze kademelerinin yeterli olup olmadığını kontrol ettinizmi, fazlar arası dengesizlik 1 kvardan fazla olabilir, özelllikle yüklerin düşük olduğu zamanlarda dengeszilik daha yüksek oranlara çıkar. Gözden kaçırdığım bir şey, monofaze kademenin devreye girmediği ibaresi olmuş, sanırım bu da akım trafosu oranından kaynaklı bir durum, fullas arkadaşımızın önerisi yerinde 500/5 mevcut akımlarınız gözönüne alındığında daha iyi sonuç verecektir..
 