arkadaşlar merhaba 4 adet eski chıllerımız var bunlar sökulecek yanlız içindekı gazları toplamamız gerekıyor bu makına nasıl kullanılır ve cıhaza girşi nasıl yapılır bılen varmı?acil cvplarsanız sevınırım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
gaz geri toplama cihazınızın hangisi olduğuna göre yönlendirme yapabilirim.
rtı marka lar hakkında bilgi sahibim ama genelde hepsi aynı... size izah etmeye çalışayım genede. chiller cihazınız servis hattına servis hortumunu bağladıktan sonra hortumun diğer ucunuda cihazınızın inlet (giriş) ağzına bağlayınız.. Geri kazanım cihazınızın outlet(çıkış) hattını da gaz depolayacağınız gaz tüpüne bağlayınız. Bu arada tüpü öncelikle vakumlamanızı tavsiye ederim... eğer gazı sisteme tekrar geri veririm diyorsanız geri kazanım cihazı ile cihaz arasındaki hortumu da vakumlamanızı tavsiye ederim... Bu arada geri kazanım cihazınız kapalı bir sistem olduğu için hortumu vakumlarken çıkış(outlet) kısmına mutlaka bir hortum bağlayınız... makinayı servis vanasını açtıktan sonra çalıştırın---gaz geri kazanımı bitene kadar makina çalışmaya devam eder... resim isterseniz makinanın çalıştırılması ile ilgili resimde gönderebilirim.... işinize yararsa sevinirim iyi akşamlar
 
En güzeli servise müracat edin tehlikeli riskli iş üstelik çok fazla gaz alıyor gazı heba etmeyin tarifle zor.
 
Tebrikler kardeşim burada da doğru (Süleyman ÇELİK),
Gaz geri toplama riskli bir iştir. Gazı toplamak yüksek basınçta çalışmak demektir. Ayrıca servis horumu denen hortum, sistemdan hangi durumda gaz aldığınıza göre değişir.
Siz gazı geri toplamak için likit hattına mı bağlıyorsunuz yoksa gaz hattına mı? Bence işin ehlini çağırın, hiç kendinizi tehlikeye atmayın. Unutmayın ki gaz geri toplarken 22 ila 35 kg/cm2 (bar) bir basınç tüpe uygulanmaktadır. Gaz topladığınız bu tüp bu basınca dayanmalıdır. Aman gözünüzü seveyim.
 