Selamün aleyküm arkadaşlar
Gunes enerjisi santralinde kompanzasyon neye göre yapılır.
Sisteme elektrik verirken mi
Yoksa sistemden elektrik alirken mi
Yapılmalıdir
Sistemden elektrik alırken genellikle aksam saatlerinde trofonun bostaki yükü ve çevre aydınlatma var.
Sisteme elektrik verirken enduktif veya kapasitif mi verir.
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Güneş enerji santrallerinde iç ihtiyacı karşılayan trafonun boştaki kayıplarını kompanze etmek için için kompanzasyon yapılır.Trafo gücünün % 1,5 - % 3 ü kadar kademe dizilimi yapmanız yeterlidir.
-Sistemden elektrik alırken yapılır
-Solar sistemin ürettiği enerji aktif enerjidir.
-Solar sistemdeki inverterlerin bölge ayarları türkiye ve cos fileri mümkünse 1.00 yapılır.
-Sistemden elektrik alırken inverterlerin devre dışı olduğu zaman aralığı kompanze edilir.
-Bunun için Varkombi18-pc-tft-og solar (akım trafoları og de) sistemden elektrik alma durumunda devreye alınır ve kademe güçleri öğretilir.
-Aydınlatmadan dolayı oluşabilecek kapasitif etkiden dolayı 3 ya da 6 kademe monofaze şönt reaktör konulabilir.
-Bu tip sistemlerde sürücülü sistemlere gerek yoktur.Boşa masraf yapmayın..
 
Bir kaç düzeltmede ben yapayım;
Güneş enerji santrallerinde iç ihtiyacı karşılayan trafonun boştaki kayıplarını kompanze etmek için için kompanzasyon yapılır.(İç ihtiyaç trafosu değil,zaten tek trafo var)Trafo gücünün % 1,5 - % 3 ü kadar kademe dizilimi yapmanız yeterlidir.
-Sistemden elektrik alırken yapılır.(üretim durduktan sonra kompanzasyona ihtiyaç vardır.)
-Solar sistemin ürettiği enerji aktif enerjidir.
-Solar sistemdeki inverterlerin bölge ayarları türkiye ve cos fileri mümkünse 1.00 yapılır.
-Sistemden elektrik alırken inverterlerin devre dışı olduğu zaman aralığı kompanze edilir.
-Bunun için Varkombi18-pc-tft-og solar (akım trafoları og de) sistemden elektrik alma durumunda devreye alınır ve kademe güçleri öğretilir.(Değişik markaların üretimleri var,trafo kaybını görebilmek için akım trafoları OG'de XLPE kablonun üzerine takılır.Trafo kaybını görmesi için mecburen röle tüketimde iken ayarlanır.)
-Aydınlatmadan dolayı oluşabilecek kapasitif etkiden dolayı 3 ya da 6 kademe monofaze şönt reaktör konulabilir.(Sadece aydınlatmadan dolayı kapasitif oluşmaz,kablo boyunuz uzun ise kapasitif etki yapar.Bazı invertörler ayarlarını değiştirmenize izin vermez,boşta bile olsa kapasitif etki yapar.Doğrusu sistemde ölçüm yapılarak oluşan kapastife göre şönt reaktör seçmeniz gerekir,ölçüm yapma imkanınız yoksa faturadan değeri bulabilirsiniz.)
-Bu tip sistemlerde sürücülü sistemlere gerek yoktur.Boşa masraf yapmayın..(Sisteminizde dengesiz yüklenme var ise mecburen SVC'li sistem kurmak zorundasınız,genellikle çevre aydınlatmayı tek fazdan yaparlar.Diğer fazlarda buzdolabı,kamera ve televizyon bulunur.)
 