Güç Trafolarında tercih?

osi25

Üye
Katılım
7 Ağu 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
61
Konum
izmir
Güç trafolarının 10.5kvtan,34.5kv a dönüştürülmesinin,çekilen yük(akım) olarak avantajı nedir.Şimdiden teşekküler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
10,5kV 100kVA bir trafonun primerinin şebekeden çekeceği akım;
Tam yükte 100/1,73.10,5=5,5A

34,5kV 100kVA bir trafonun primerinin şebekeden çekeceği akım;
Tam yükte 100/1,73.34,5=1,7A

Görüldüğü gibi yüksek gerilim hattından çekilen akım azalmakta. Bu durumda da iletken tellerin akım taşıma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, aynı iletken teller ile daha fazla güç iletimi sağlanmaktadır.
Yapılması gereken sadece gerekli izolasyonların kontrolüdür. Hatta bulunan izolatörlerin, ayırıcıların, parafudrların, kesicilerin, gerilim trafolarının... da 34,5kV seviyesinde olması gerekir.

Şebekeden çekilecek akım azalacağı için, gerekli koruma önlemlerinin de tekrar kontrol edilmesi gerekir. En basitinden porselen sigortaların. Ya da aşırı akım rölelerinin teb ayarlarının...
 