10,5kV 100kVA bir trafonun primerinin şebekeden çekeceği akım;
Tam yükte 100/1,73.10,5=5,5A
34,5kV 100kVA bir trafonun primerinin şebekeden çekeceği akım;
Tam yükte 100/1,73.34,5=1,7A
Görüldüğü gibi yüksek gerilim hattından çekilen akım azalmakta. Bu durumda da iletken tellerin akım taşıma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, aynı iletken teller ile daha fazla güç iletimi sağlanmaktadır.
Yapılması gereken sadece gerekli izolasyonların kontrolüdür. Hatta bulunan izolatörlerin, ayırıcıların, parafudrların, kesicilerin, gerilim trafolarının... da 34,5kV seviyesinde olması gerekir.
Şebekeden çekilecek akım azalacağı için, gerekli koruma önlemlerinin de tekrar kontrol edilmesi gerekir. En basitinden porselen sigortaların. Ya da aşırı akım rölelerinin teb ayarlarının...