Yardımcı olursanız cok cok sevinirim arkadaşlar konu şu
Toplam bir güç degeri kullanılarak her bir iletkenden akan akım degeri hesaplanacak.Ardından bu akıma göre uygun sigorta degeri seçilecek.cihazların 220 V gerilimle çalıştıgı düşünülecek.Kullanılabilecek Sigorta Degerleri 1-2-3-4-6-10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Toplam Güç değeri demişin . bu degeri kendın mı belirliyeceksın yoksa sana mı sölicekler ???
 
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için

%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz

Sigrota hesabı

P=1,73 x U x I x Cosf

6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik sigorta uygundur
 
Toplam Güç değeri demişin . bu degeri kendın mı belirliyeceksın yoksa sana mı sölicekler ???

kendim belirleyecegim

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için

%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz

Sigrota hesabı

P=1,73 x U x I x Cosf

6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik sigorta uygundur

teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
tam olarak ödev şu;

elimde bir proje var bunun içinde aydınlatma kesmek motoru vs. her biri 1 prize baglı

her bir prizin gücü 250 watt.her bir aydınlatmanın gücü 75 watt.motor gücü 2000 wat bunların toplam gücünü belirleyecegiz.toplam güç degerini kullanarak her bir iletkenden geçen akan akım degerini bulucaz ve bu akıma uygun sigorta degeri.tüm elektrikli cihazların 220 v gerilimle çalıstıgı düşünülecek.sigorta degerlerini yukarıda belirttim
benim meslek dışı ders oldugu için hic bir fikrim yardımlarınızı beklıyorum
 
sigorta hesaplamasını bırazdaha konuyu acık sekılde anlata bılırmısınız
 