frekans konvertoru motor yonu

Katılım
23 Tem 2008
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
60
Merhaba arkadaslar, basit ancak onemli bir bilgiyi paylasmak istedim.
Frekans konvertoruyle calisan 3 fazli motorun yonu(istikameti) konvertor girisindeki fazlarin degismesiyle degismez.
motorun yonun degismek icin konvertor motor cikisi veya motor uzerindeki fazlarin ikisinin degistirilmesi gerekir.
Bunun sebebide frekans konvertorlerinin AC yi once DC yapip gereken duzenlemeyi yaptiktan sonra tekrar AC ye cevirerek motora sunmalaridir.
Umarim paylasimim meslektaslarimin isine yarar.
islerinizde kolay gelsin.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şunuda eklemek istedim invertörün digital girişlerindende ters yön çalıştırabilirsin
 
Bazı ürünlerde menüdende devir yününü değiştirebiliyorsun.
 