Ferroli Klima Arıza Yardım..

Katılım
12 Ocak 2011
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
Ferroli marka kaset tipi... soğutmada sorunsuz çalışıyor fakar ısıtmaya aldığında cihaz 5 dk sonra bip bip öterek kapanıyor.. kart değiştim gene aynı... iç ünite sensör değiştim gene aynı... sizce?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
usta dış ünitede alçak ve yüksek basınç termigi varsa kontrol et...oda sensörünün yerinden çıkıp evaparatöre deymedigine emin ol...dış ünite sensörlerini kontrol et...voltajı ölç...cihazın gazını ölç eksik yada fazla gazdan kaynaklana bilir...iç ünite fanının devreye girip girmedigini kontrol et...
 
büyük bir ihtimalle basınçla ilgili bir sorundur..
 