Evimdeki topraklama doğru mu (multimetre ölçümü)

Katılım
5 Şub 2022
Mesajlar
136
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba multimetre ile ölçüm yaptım.

1. Priz: faz-toprak arası: 45 volt / toprak nötr arası: 8 volt

2. Priz: faz toprak arası: 45 volt / toprak nötr arası: 0 volt

Topraklama sağlığı hakkında konuşabilir miyiz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
  1. Prizdeki ölçümler, topraklama sisteminin eksik olduğunu veya arızalı olduğunu göstermektedir. Faz ve toprak arasında 45 volt fazla gerilim olması, topraklama sisteminin yetersiz olduğunu veya arızalı olduğunu gösterir. Toprak nötr arasındaki 8 voltluk gerilim, aynı sorunun devam ettiğini gösterir.
  2. Prizdeki ölçümler, topraklama sisteminin daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Faz ve toprak arasındaki gerilim, normal olarak olması gereken seviyede olmasına rağmen, toprak nötr arasındaki gerilim sıfır olması ideal değildir. Bu, topraklama sisteminin daha iyi durumda olduğunu ancak hala bazı eksikliklerin veya arızaların olabileceğini gösteriyor.
Konuyla ilgili bilginiz olmadığını anlıyorum o nedenle mutlaka yetkili bir elektrikçiden destek alın.
 
  1. Prizdeki ölçümler, topraklama sisteminin eksik olduğunu veya arızalı olduğunu göstermektedir. Faz ve toprak arasında 45 volt fazla gerilim olması, topraklama sisteminin yetersiz olduğunu veya arızalı olduğunu gösterir. Toprak nötr arasındaki 8 voltluk gerilim, aynı sorunun devam ettiğini gösterir.
  2. Prizdeki ölçümler, topraklama sisteminin daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Faz ve toprak arasındaki gerilim, normal olarak olması gereken seviyede olmasına rağmen, toprak nötr arasındaki gerilim sıfır olması ideal değildir. Bu, topraklama sisteminin daha iyi durumda olduğunu ancak hala bazı eksikliklerin veya arızaların olabileceğini gösteriyor.
Konuyla ilgili bilginiz olmadığını anlıyorum o nedenle mutlaka yetkili bir elektrikçiden destek alın.
O zaman ben de size şunu göndereyim;
1674509101887.png
 

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,962
Kullanıcılar
450,212
Son üye
salamakas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst