Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KAEL deki ERR 2 hatası ani gerilim yükselmelerinde meydana geliyor ve röle kendini korumaya alıyor.Röle enerjisini kesip tekrar verdiğinizde düzeliyor.Ancak düzelmediğide oluyor.
Sayın Diyargezen.Elinizdeki röleyi aşağıdaki adrese yollayın.E-mail adresimede kendi adresinizi yollayın yenisini yollarım size hemen.Sorun ani gerilim yükselmesinden işlemcinin e kare sinin arızalanmasıdır.İyi Çalışmalar
KAEL Mühendislik
Semih Yalınkılıç
Atatürk Mah. 78 sok. No:10 Büyükalan mevkii Ulucak Beldesi Kemalpaşa İzmir
Tel:0232 8771484
selamlar benim kontrolunu yaptığım bir firmada kael 108 1x cihaz var birinci kademe ışığı sönsede sürekli devrede ikinci kademe genelde çekmiyor akım trafosu değerini set edilen değeri kendiliğinden 5e getiriyor bunun tamiri mümkünmü yada hangi cihazı tercih edersiniz benim sürekli kullandığım role entes 12-c end yüzde 7 veya 8 i cap 2 veya 3ü geçmedi şimdiye kadar ama kaelin bu rolesi sağlamkende 18 veya 19da seyrediyordu sistemin geneli trifaze teşekkürler.
bizi pano başından ararsanız daha iyi yardımcı olabiliriz.burda tahminle arıza tespiti zor oluyor.dediğiniz gibi tamamı trifaze bir tesiste % 18 gitmesi için ya kondansatörlerinizde yada elektrik sayacınızda problem olmalı yada atrf nin görmediği yükler olabilir.
internet sitemizden tel nomuzu alabilirsiniz.