arkadaşlar merhaba,şöyle bi sorum olacak. 100 kva lık köy yerleşim yerine ait bi trafonun demant değerleri r,fazı 110 amper s,fazı 70 amper t,fazı 125 amperdir.20 kw enerji müsadesi almamız gerekiyor tarımsal sulama yapabilmemiz için, bu trafo bu enerji talebimimzi karşılarmı ve hesabı nasıl yapılır.yardımcı olursanız sevinirim saygılar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
öncelikle enerji almak istediğiniz yer trafoya ne kadar uzakta.hat tertibatı nedir.ve aynı kolda başka kullanıcılar da var mı(ki büyük bir ihtimalle var)varsa onalrın motor güçleri nedir.

ama eğer bu konularda çok fazla bilgim yok diye düşünüyorsanız bulunduğğunuz yerdeki tedaş sistem işletme müdürlüğünde çalıaşan yetkili personelle görüşün büyük bir ihtimalle size enerji müsadesini vermeyebilirler.çünkü enerji müsadeleri çoğuzaman şebekede gerilim düşümüne neden olur ve başka kullanıcılar sağlıklı enerji tüketemezler .eğer size hayır derlerse ve maddi gücünüzde yeterli is ve tabiki trafo panosunda boş bir çıkış varsa kendi imkanlarınızla bu trafodan enerji alabilrisiniz ve en güzel çözüm de bu olur.zaten 20 kw gücündeki bir motor için trafo almanız çok ta mantıkklı olmaz
saygılarımla
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bunun hesabı sizi bağlamaz yaptığınız hesaptan çıkardığınız sonuçta bağlayıcı değildir.
Talep gücünüzü belirtir dilekçeyle başvurursunuz TEDAŞ size ne yapmanız gerektiğini bildirir. İşleyiş bu şekildedir.
 
öncelikle 100 kVA'lık trafonun kıme ait oldugunu öğrenenin eger müşteri trafosu ise trafo sahibinden muvafakatname(izin) almanız gerekir tabi trafoda yeterli güç var ise daha sonra OG projesi yaparak kendi ölçü panonuzu koyacaksınız direk dibine(Deferkasyon işlemi)
şayet trafo elektrik kurumuna ait ise işiniz daha kolay bir AG projesi ile enerji alabilirsiniz kolay gelsin
 
Yasal prosedür bir yana 0,38kV çıkışlı 100kVA trafonun maximum çıkış akımı 152A dir. Siz 125A ölçmüşsünüz. Yeni yükünüz ise yaklaşık 38A daha isteyecek, yani trafodan 163A çekmeye çalışacaksınız. Bu rejim uzun süreli olacaksa sorun yaratacaktır.
 
Son düzenleme:
arkadaşlar merhaba,şöyle bi sorum olacak. 100 kva lık köy yerleşim yerine ait bi trafonun demant değerleri r,fazı 110 amper s,fazı 70 amper t,fazı 125 amperdir.20 kw enerji müsadesi almamız gerekiyor tarımsal sulama yapabilmemiz için, bu trafo bu enerji talebimimzi karşılarmı ve hesabı nasıl yapılır.yardımcı olursanız sevinirim saygılar.




Trafodan mevcut çekilen güç 67 KVA civarı geriye 30 KVA güç kalıyor kurulu gücünüz bunu aşıyormu önce bunu belirlemeniz gerekir

yükünüzde yaklaşık 38 amper civarı çeker

100 KVA trafonun nominal akımı maximum 144 amperdir.Kısa süreli olarakda % 110 yüklenebileceğinide hesaba katarsanız maximum 158 amper eder, yani 144 amperi aşmamanız gerekir.
 
Son düzenleme:
Trafodan mevcut çekilen güç 67 KVA civarı geriye 30 KVA güç kalıyor kurulu gücünüz bunu aşıyormu önce bunu belirlemeniz gerekir

yükünüzde yaklaşık 38 amper civarı çeker

100 KVA trafonun nominal akımı maximum 144 amperdir.Kısa süreli olarakda % 110 yüklenebileceğinide hesaba katarsanız maximum 158 amper eder, yani 144 amperi aşmamanız gerekir.

Sn Emodiyator siz istediğiniz kadar hesap yapsanızda bunu TEDAŞA göstersenizde trafo tam yükünü yada %10'unu geçmiyor bu trafodan alabilirim desenizde hikaye.
TEDAŞ'ın kendince belirlediği kıstaslar vardır buna ilaveten enerji verilecek hattın durumuna,hattın yük durumuna,çok eski yada yeni olma durumuna göre değerlendirme yapıp karar verir. O yüzden daha öncedende belirttiğim gibi 2.3.şahısların hesapları,yorumları bağlayıcı değildir.
Enerji müsadesinin alınma sebebide budur.
 
merhaba,12.direkten alacağız kesit roz iletken.

mesafe yaklaşık 600 m .öncelikle bu mesafede rose telden 20 kw enerji vermezler .özel hat çekersin.100 kva trafodan demantlara göre enerjiyi zaten vermezler.sen yinede enerji müsadesi için başvuru yap.
 
Sn Emodiyator siz istediğiniz kadar hesap yapsanızda bunu TEDAŞA göstersenizde trafo tam yükünü yada %10'unu geçmiyor bu trafodan alabilirim desenizde hikaye.
TEDAŞ'ın kendince belirlediği kıstaslar vardır buna ilaveten enerji verilecek hattın durumuna,hattın yük durumuna,çok eski yada yeni olma durumuna göre değerlendirme yapıp karar verir. O yüzden daha öncedende belirttiğim gibi 2.3.şahısların hesapları,yorumları bağlayıcı değildir.
Enerji müsadesinin alınma sebebide budur.



Sn. FullAs kendimde TEDAŞ personeliyim VANGÖLÜ ELK.DAĞ A.Ş de Elektirik teknisyeni olarak görev yapmaktayım bağlı bulunduğum dağıtım şirketinde söylediğiniz gibi bir uygulama yok vatandaş çok rahatlıkla enerji müsadesi alabilmekte söylediğiniz herhalde sizin bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketiyle alakalı

hatta çok yakın bir örneğinide söyleyeyim birkaç gün önce bir vatandaş köprü onarım işi için 37 kw gücünde bir kompresor motoru getirip enerji müsadesi için bize başvuruda bulundu oraya en yakın köy trafomuzun gücü 50 KVA idi motor gücü ve köyün mevcut gücü trafo gücünü aşdığı için trafoyu 100 KVA gücüne yükselttik bizzat kendimde enerji verdim.
 
Son düzenleme: