Enduktif ve kapasitif

Sezgin33

Üye
Katılım
5 Mar 2021
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm.
400 kva lik bir tarfosu bulunan un fabrikasi aylık çalışma oranı düşük. Bu sebepten endüktif cezaya giriyor.sistemde sabit kondansator yok.akim trafo oranı 600 e 5
Tense rgt mt 18 svc role sistemde ekledik ve endusuk tek fazlı kondansatörlerimizi devreye alabilsin. Sayaç og den okuma yapıyor
Havai hat trafo direğine kadar 60 mt bi mesafe var. Sabit kondansator kaç kvar olduğunu ne şekilde tespit ederiz.
Birde roleden kapasitif veya endüktif ihtiyacımızın ne kadar olduğunu nasıl tespit
Ederiz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm.
400 kva lik bir tarfosu bulunan un fabrikasi aylık çalışma oranı düşük. Bu sebepten endüktif cezaya giriyor.sistemde sabit kondansator yok.akim trafo oranı 600 e 5
Tense rgt mt 18 svc role sistemde ekledik ve endusuk tek fazlı kondansatörlerimizi devreye alabilsin. Sayaç og den okuma yapıyor
Havai hat trafo direğine kadar 60 mt bi mesafe var. Sabit kondansator kaç kvar olduğunu ne şekilde tespit ederiz.
Birde roleden kapasitif veya endüktif ihtiyacımızın ne kadar olduğunu nasıl tespit
Ederiz.
Önce bir kompanzasyon takip çizelgesi bilgisayaranıza yükleyerek tüketim verilerinizin ne kadar endüktif ya da kapasitif olduğunun günlük takibine başlamalısınız . Hatta saatlik yaparsanız daha iyi olur .
 
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm.
400 kva lik bir tarfosu bulunan un fabrikasi aylık çalışma oranı düşük. Bu sebepten endüktif cezaya giriyor.sistemde sabit kondansator yok.akim trafo oranı 600 e 5
Tense rgt mt 18 svc role sistemde ekledik ve endusuk tek fazlı kondansatörlerimizi devreye alabilsin. Sayaç og den okuma yapıyor
Havai hat trafo direğine kadar 60 mt bi mesafe var. Sabit kondansator kaç kvar olduğunu ne şekilde tespit ederiz.
Birde roleden kapasitif veya endüktif ihtiyacımızın ne kadar olduğunu nasıl tespit
Ederiz.

Bu sistemde yaklaşık olarak 0,5 kvar değerin altını röle göremez bunu manuel olarak girmelisiniz eğer ufak değerlerde kondansatör var ise sisteminizde. Sayaç değerlerinden ve saatlik ,günlük alacağınız ölçümlerde reaktif oranını tespit edebilirsiniz. Reaktifiniz çok aşırı yukarı aşağı değerlerde gidip gelmiyorsa sabit kondansatör koymanız mantıklı olur.
 
Bu sistemde yaklaşık olarak 0,5 kvar değerin altını röle göremez bunu manuel olarak girmelisiniz eğer ufak değerlerde kondansatör var ise sisteminizde. Sayaç değerlerinden ve saatlik ,günlük alacağınız ölçümlerde reaktif oranını tespit edebilirsiniz. Reaktifiniz çok aşırı yukarı aşağı değerlerde gidip gelmiyorsa sabit kondansatör koymanız mantıklı olur.
Emrullah üstadım ben mi yanlış hesaplıyorum. 600×0.5÷100= 3 Amper akım trafosunun akım hata payı. 1.73×400×3=2 kVar . Röle algılamasını hesaba dahil etmedim. ( Akım trafosunu cl:0.5 varsayarsak ) . Sen röle algilama akımını da bu hesaba dahil ediyorsun yanlış hatırlamıyorsam.
 
Son düzenleme:
Emrullah üstadım ben mi yanlış hesaplıyorum. 600×0.5÷100= 3 Amper akım trafosunun akım hata payı. 1.73×400×3=2 kVar . Röle algılamasını hesaba dahil etmedim. ( Akım trafosunu cl:0.5 varsayarsak )
Evet haklısın hesap hatası yapmışım aceleyle röle hatasını da eklersek 2 kvar in üzerinde olur eşik değeri
 