Enda E 200 3,7 kw motor sürücüsü

TATANKA210

Üye
Katılım
12 Şub 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 3 kw motoru sürmek için aldığım sürücüde ne yazıkki istediğim tork değerine karşılık gelen frekans değerine ulaşamıyorum

Şöyle anlatayım kitapçığı okudum fakat pek anlayamadım ne yapacağımı bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler

Motor boş yükteyken istediğim devir ve frekans değerine ulaşabiliyıorum manuel olarak fakat yük geldiğinde motor belli bir hızda devam edip sonra yük durumuna göre duruyor ve aşırı ısınıyor sürücü içerisindeki hangi parametreler ile değişimi sağlayabilirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motor ısınıyor demişssin bu motorunun zorlandıgı mevcut sisteme ufak geldiği yada bağlantında ( yıldız- üçgen ) sorun oldugu anlamına gelır 220 demi 380 demi çalıştırıyorsun bunların hepsi önemli bu motor daha evvel bu makinayı problemsiz çalıştırıyorsa bu promlem yeni olduysa tahminim 220 girişli sürücü kullanıyorsundur sana tavsiyem 380 girişli bir sürücü kullan ve motoru yıldız yap
 
E200 üç fazlı bir üründür. Motor uygun güçte ise A31=2 yaparak vektör kontrole almanı tavsiye ederim.
 