Merhaba arkadaşlar.
Endüstriyel tip soğutma sistemlerinde Dış ünite içerisinde liquid receiver tankı bulunmakta. Üretim aşamasında Bu likit deposunun kaç litrelik olması gerektiğini seçerken hangi etkenlere dayanarak hesaplama yapılır? Yada bunun pratik yolu var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
http://www.carly-sa.com/How-to-choose-the-size-of-a-liquid.html

The dimension of the liquid receiver has to take into account the respective volume(s) of
- the condenser(s) - Vcond
- the evaporator(s) - Vevap
- and the liquid line between the receiver and the expansion valve(s) - VLL.

An easy formula enables to calculate the dimension of the receiver:
V1 = Vcond x 0.2 + Vevap x 0.8 + VLL

In order to avoid an excessive increase in pressure in the receiver, due to the liquid dilatation, it is essential to provide for an additional safety volume (25% to 30% of total refrigerant volume).

Then, the volume of the receiver to select will be at least:
Vres = V1 x 1.25.

Bu bilgi muhtemelen istediğiniz veriyi içeriyor. Soğutma çok uğraştığım bir alan olmasa da, yardımcı olabileceğimi düşünerek paylaşıyorum.
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim aradığım tam da böyle bir şeydi ...
 