Endüstriyel soğutma da malzeme seçimi

tektosun

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
48
Puanları
1
Konum
Diyarbakır
Merhaba arkadaşlar.
Endüstriyel tip soğutma sistemlerinde Dış ünite içerisinde liquid receiver tankı bulunmakta. Üretim aşamasında Bu likit deposunun kaç litrelik olması gerektiğini seçerken hangi etkenlere dayanarak hesaplama yapılır? Yada bunun pratik yolu var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
http://www.carly-sa.com/How-to-choose-the-size-of-a-liquid.html

The dimension of the liquid receiver has to take into account the respective volume(s) of
- the condenser(s) - Vcond
- the evaporator(s) - Vevap
- and the liquid line between the receiver and the expansion valve(s) - VLL.

An easy formula enables to calculate the dimension of the receiver:
V1 = Vcond x 0.2 + Vevap x 0.8 + VLL

In order to avoid an excessive increase in pressure in the receiver, due to the liquid dilatation, it is essential to provide for an additional safety volume (25% to 30% of total refrigerant volume).

Then, the volume of the receiver to select will be at least:
Vres = V1 x 1.25.

Bu bilgi muhtemelen istediğiniz veriyi içeriyor. Soğutma çok uğraştığım bir alan olmasa da, yardımcı olabileceğimi düşünerek paylaşıyorum.
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim aradığım tam da böyle bir şeydi ...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,847
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst