Elektrik sigortasından cızırtı sesi hakkında?

Sigortanın kaç amperlik olduğuna bakabilirmisiniz sn srdl46 ? Mümkünse bir de markası.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sn Mardahan'ın tavsiyesini dinleyin. 2000w ve üzeri güçteki alıcılar özel linye olmalı sigorta kutusundan bağımsız linye çekilmelidir ve sigorta değeri 20A'dir. Kalitesiz bir sigortadan sigorta amperajına yakın(sigorta 16A yük akımı 10-11-12A) değerde bir yük akımı geçtiğinde benzer sorunlar yaşanabilir. Bu şekilde kalitesiz bir sigortanın plastiğinin resmen kaynadığına şahit oldum,bir başka kalitesiz bir üründe de bahsettiğiniz zırıldama sesine şahit oldum.
 
Günyüz elektrik sanayi w otomatlar için TSE belgesi olmayan bir ürün. Tüm sigortalarınızı değiştirmenizi öneririm. Kaçak akım rölesi yok ise mutlaka takın.(Yük akımınız sigorta amperajı değerinde hatta biraz fazla) 10A aydınlatma linyesi için kullanılır, C tipi gecikmeli sigorta evde kullanılmaz.
Ürün üzerinde TSE damgası görünüyor ancak sayfasında belgesi yok !

oag_otomatik_sigorta_001.jpg.jpg

https://gunyuz.com/belgeler/
 
Sigortanın değiştirilmesi gerekli. Evlerde C tipi (geç atan) sigorta kullanılması uygun değildir.
2300W ufo yaklaşık olarak 10-11A çeker zaten. Sigortanın 20-25A olması gerekli . Buna bağlı olarak da kabloların 2,5mm2 olması lazım (normalde). Yoksa sigorta atmaz ama kablolar ısınarak yangına sebebiyet verebilir.
Bilinen bir marka ile değiştirilmeli en kısa sürede.
 
usta çagır baksın kendin bişey elleme herkes işini yapsın
 
Sigortanın değiştirilmesi gerekli. Evlerde C tipi (geç atan) sigorta kullanılması uygun değildir.
2300W ufo yaklaşık olarak 10-11A çeker zaten. Sigortanın 20-25A olması gerekli . Buna bağlı olarak da kabloların 2,5mm2 olması lazım (normalde). Yoksa sigorta atmaz ama kablolar ısınarak yangına sebebiyet verebilir.
Bilinen bir marka ile değiştirilmeli en kısa sürede.
Peki bir marka önerebilirmisiniz bana ben alayım elektrikçiyi öyle çağıracağım ?
Kaç amper alayım birde?
 
Peki bir marka önerebilirmisiniz bana ben alayım elektrikçiyi öyle çağıracağım ?
Kaç amper alayım birde?

Siemens'in çok sahtesi var Moeller,Schineider,ABB,legrand hangisi varsa. Daha önceden de belirttiğim gibi 2000w ve üzeri alıcılar özel linye olmalıdır tıpkı çamaşır makinesi,bulaşık makinesi ve fırın linyesi gibi. Standartta aydınlatma linye sigorta 10A, priz linye sigorta 16A, özel linye sigorta 20A'dir. Bunu yaptıramam derseniz, kullandığınız priz linyesinde başka bir yük olmadığına mutlaka emin olun bu priz linye sigortasını 20A takın.
Elektrikçiye yaptırın tüm işleri !
 