Arkadaşlar merhaba.

Elimde 10 adet motor var. Bu 10 motorun yaklaşık toplam Kw değeri 350 civarı. ve bu motorların soğutulması chiller ile yapılacak. Chiller kapasitesini belirlemem için ise giriş ve çıkış sıcaklıklarını belirlemem gerekiyor. Motorlara girecek su sıcaklığı 25 derece ancak saatte ne kadarlık bir sıcaklık artışı olur bunu bilemiyorum. Q:mcDt formulunden Q yerine bu toplam kw nın yüzde kaçını yazmalıyım ? ne kadarlık bir enerji ısı enerjisine dönüşür. Yardımlarınız bekliyorum. Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor veriminden yola çıkarak bulabilirsiniz.
 