Merhaba

Mevcut sistem 1986 model Dyn5 trafo ile çalışmakta bunun yerine Dyn11 trafo konulsa herhangi bi sorun yaşanır mı ?Bağlantısında veya sistemin çalışmasında nelere dikkat etmemiz gerekir?

teşekürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kullanılabilir. İkisininde bağlantısı aynıdır, gurup açıları dışında bi fark yoktur.

E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Fotoğraf atamıyorum Ama şöyle açıklayayım trafo hidroelektrik santralde ana güç trafosu olarak 6.3/31.5kv olarak 1000kva gücünde çalışıyordu fare girdi arc boynuzunun oraya bushing patladı trafo testinde trafo kullanılmaz dediler değiştireceğiz Elimizde aynı 6.3/31.5kv 2500kva gücünde ama ynd5 trafo var açıkçası çok anladığım bir durum değil yardımcı olursanız sevinirim
 
Nötr hücresi (nötr direnci) değiştirmeniz gerekebilir. net bir şey söyleyemem konuya hakim birinden yardım almanızda fayda var.
 
Hocam santralde dyn5 yerine dyn11 kullanmazsın. Enazından senkronizör ayarlarını değiştirmeden. Senkronizör referans fazlarını generatörün 6,3 kV kısmından ve şebekenin 31,5 kV hat girişi kısmından alır. dyn5 trafoda çıkış fazlarının açısı giriş fazlarının açısından 150 derece ileridedir. Bu açı kayması senkronizöre tanımlanmıştır. Siz buraya dyn11 trafo takarsanız açı kayması 330 derece olacaktır, bu değerin senkronizöre tanımlanması gerekmektedir. Aksi taktirde generatör senkrona girerken faz açıları180 derecelik farkla senkronlanır ve buda faz çakışmasına sebep olur. kesiciniz patlayabilir, generatörünüz hasar görebilir,....vb.
 
Hocam santralde dyn5 yerine dyn11 kullanmazsın. Enazından senkronizör ayarlarını değiştirmeden. Senkronizör referans fazlarını generatörün 6,3 kV kısmından ve şebekenin 31,5 kV hat girişi kısmından alır. dyn5 trafoda çıkış fazlarının açısı giriş fazlarının açısından 150 derece ileridedir. Bu açı kayması senkronizöre tanımlanmıştır. Siz buraya dyn11 trafo takarsanız açı kayması 330 derece olacaktır, bu değerin senkronizöre tanımlanması gerekmektedir. Aksi taktirde generatör senkrona girerken faz açıları180 derecelik farkla senkronlanır ve buda faz çakışmasına sebep olur. kesiciniz patlayabilir, generatörünüz hasar görebilir,....vb.
Arkadaş DYn5 yerine YNd5 demiş zaten. Grup açıları aynı.
 