DVP-14SS

korfez_

Üye
Katılım
26 Mar 2007
Mesajlar
472
Puanları
1
DVP-14ss model delta PLC nin adresini değiştiremiyorum. Kullandığım program DeltaWPLSoft V2.34 türkçe sürümü. Yardımınızı bekliyorum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba,

Adresi derken haberleşme adresini kasdettiğinizi düşünürsek;
D1121 registerı tüm Delta PLC'lerde haberleşme adresini tanımlar.

Örneğin; aşağıdaki komutlar ile haberleşme adresi "1" olarak atanır.
LD M1002
MOV K1 D1121

Yada sorunuz daha farklı birşey ise lütfen data fazla bilgi ile detaylı olarak açıklayınız.

İyi çalışmalar.
 
evet haberleşme adresini kast ettim. Deltaya yeni başladım ve elimdeki plc nin haberleşme adresi 1 ben bu adresi değiştirmek örneğin 3 yapmak istiyorum. Teşekkür ederim.
 