kardeşim fabrikaya mı çekiyon ne yaptın öyle 3x95,3x120 falan yaa .. arkadaşın bahsettiği 8 dairelik bi bina.hadi buna asansör var diyelim hadi buna hidrofor var diyelim yine taş çatlasın 3x25+16 yeterlidir.madem işi sağlama alacaz 3x35+16 hayli hayli yeter. bir dairenin gücü ortalama 15-20 kwdır 8X20den hesaplayalım 160 kw artı 40 kw da asansör ve hidrofor için düşünelim.yani toplamda 200 kw diyelim. gerilim düşümü hesabına göre 35 mt uzunluktaki 200 kw gücündeki binaya 3x35+16 kesitindeki kablo yeterlidir.
kolay gelsin.(ayrıca yalan yanlış bilgiler verip forumdaki arkadaşları yanlış yönlendirmeyelim lütfen)
35lik azdır.. Tabii ki projeye göre seçilmesi gerekir. mesafe de hesaba katılınca tahmini cevap vermek yanlış oldu fakat durum böyle.
ayrıca 120liği alüminyum için söylemiştim...
sayın mustafa tuncel ve KocaeliKlimaci varsayımlara göre bence güç ve kablo kesiti söylemeyiniz.
bariseser84 projede hangi kesit yazıyorsa onu çekmelisiniz. illa burdan görüş almak istiyorsanız talep gücünü yazınız.
mustafa tuncel senin belirttiğin kablo kesiti 200kW'ya göre ve 35 metre'ye göre kurtarmıyor. nedeni kablo gerilim düşümü bakımından kurtarıyor fakat akım taşıma bakımından kurtarmıyor. senin 200kW'ya 35 metre verilerine göre en az 3x185+95 mm2 kablo çekilmesi gerekiyor.
hesaplamalar için imzadaki programı kullanabilirsiniz. programın son hali 1 hafta oldu çıkalı diğer arkadaşlara duyurulur.
Sayın.İkayserili ;
Belirttiğiniz gibi tahmini olarak kesit söylemek yanlış oldu... Uyarınız İçin Teşekkür ederim...
Belirttiğiniz gibi projede yazan değere göre kablo seçimi yapılmalıdır...ve çekilen güç...