Makinanızın demaraj akımına bağlı olarak, manyetik ayar sahasını; In bağlı olarak, termik ayar sahasını; ayrıca AG kısadevre akımını baz alarak kompakt şalter seçmelisiniz.

Ayrıca;
2 adet 3x120+70mm2 NYY kablo havada, kablo kanalı iyi havalandırılmış, taşıyıcı sayısı, 1, kablo sayısı 2, sıcaklık düzeltme faktörü, 0,94 alınarak, Gerilim düşümün, %1,38, kablon %77 yüklenerek çalışacağı ön görülmüştür. (Makina In: 320A alınmıştır) Tabii makinanızın durumunu en iyi siz bilirsiniz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
400 A yeterli..salter uzerindeki gecikme suresini uzatirsin!!!
 
  • Beğen
Tepkiler: UEE
231 kW 440 amper yapar senin 630 amper şalter takman lazım 240 kablo yeter eger tek tek çekersen daha iyi olur 231000 bölü 525 yapacaksın
 