Delta DOP panel Alarm problemi

Mehmetf

Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
Katılım
17 Ara 2006
Mesajlar
558
Puanları
6
Yaş
40
Merhaba,
DOP B panel için Alarm sayfası oluşturmaya fakat ne zaman alt kısımdaki alarm satısına geçsem, bir üst kısımdaki değeri alıyor.
Yani 1. satıra yazdığım alarm bilgisi {Link2}1@M16
2. satırda yeni bir alarm oluşturduğumda yie {Link2}1@M16 olarak kalıyor.

acil yardımlarınızı bekliyorum.

Programın örneği ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • HMI.rar
    11 KB · Görüntüleme: 68
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Alarm ayarlarındaki okuma adresini M32 ile başlattığınız zaman 1.alarm M32 bit i (1) , 2.alarm M33 bit i (1) , 3.alarm M34 (1) olduğunda ... bu şekilde devam eder...yine problem yaşarsanız M320 den başlatın tüm projelerimde M320 den başladım hiç bir problem yaşamadım ... yine mantık yukarıdaki gibi aynı..
 
M320 den başladığımızda kaça kadar değer verebiliyoruz.m329 verdiğimde kabul etmiyor
 
Alarm elementinde okuma adresini 16 veya katı olacak şekilde atarsanız o atadığınız adresten başlayarak kaç alarm ayarladıysanız o kadar alarmın bitini kontrol eder o nedenle M320 atadıysanız ve plc program içerisinden m329 alarm bitini aktif ettiyseniz okuyacaktır.


Alarm Ayarları.jpg
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,225
Mesajlar
915,933
Kullanıcılar
450,016
Son üye
ahmedsayin

Yeni konular

Geri
Üst