Delta c 2000 15kw

erdemsema

Üye
Katılım
23 Ara 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
mehaba arkadaşlar
delta c2000 sürücü aldık pompa uygulamasında kullanmak için denemelere devam ediyorum set ettiğim değerde durmuyor sürekli biraz aşağısı biraz yukarısı şeklinde çalışıyor set ettiğim değerde sabit kalsın istiyorum 4 - 20 amp transmiterle geri besleme yapıyorum yeni bir sürücü internette uygulama örneklerini bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba,

Pompa ile sabit basınç mı kontrol ediyorsunuz ?
Yaptığınız bağlantılar (I/O ve analog) ve fabrika ayarlarının dışında ayarladığınız parametreleri belirtebilirseniz daha fikir verici olabilir.

İyi çalışmalar.
 
cvp için teşekkür üstat kısaca anlatmaya çalışayım uygulamayı.
mevcut yaptığım ayarlarda istediğim set değerini tutturuyorum s eğri zamanından 1-24 1-25 1-26 1-27 den hiç oynama olmuyor
buraya kadar sorun yok her şey güzel,
fakat tepki süresi hızlı olsun istiyoruz hattımızda çok fazla dalgalanma oluyor bu düşüşleri çok çabuk yakalasın istiyoruz bunun icin 1-24 parametresini düşürdüğümde istediğim tepkiyi alıyorum fakat bu seferde set değerimde durmuyor sürekli biraz aşağı biraz yukarı şeklinde çalışıyor otomatik pıd tanıma gibi bir özellik yok sanırım bunda kullandığımız pompalar sürekli farklı olacak her müşteriye ayrı programda olmaz mevcut kullandığımız vacon marka sürücü ile yaptığımız uygulamada onda sorun yok fakat oda motoru çok ısıtıyor uğraşmayı bıraktım şimdilik beceremedim bir türlü yeni bir firmayla görüştük yerli sürücü yapıyorlarmış anlaşamazsak link deki ayarları denerim. çok teşekkürler cvp için
 