Dc kontaktör motor yolverme

exiiki

Üye
Katılım
16 Tem 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Selamlar arkadaşlar sizlere bir şey danışmak istiyorum.Teiaş 'a yaptığımız işlerde şartname gereği yalnızca dc özellikte kontaktör kullanabiliyoruz. hem ac hem dc de çalışan malzemeleri kabul etmiyorlar. ben bir devremde dc kontaktör seçtim ancak şöyle bir sıkıntım var siemens marka kontaktörde (3rt2024-1bf40) dc 110 v da kullandığımda 2.5 ampere dayanır diyor. çünkü yaptığım araştırmalarda şu bilgiye ulaştım dc de kontaktör kullanmak istiyorsanız ve bu kontaktör bobin devresi besleyecekse dc3-dc5 akım değerlerini göz önüne almamız gerekiyormuş. bu konuda detaylı bilgisi olan var mıdır ? teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 3RT20241BF40_datasheet_tr.pdf
    436.4 KB · Görüntüleme: 18
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.