Dc 48 v redresörün canlı ucu neden redresör 2 nin topragına bağlanır_?

cemsoguksu

Üye
Katılım
19 Ocak 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
Ac panodaki anansiyatör dc toprak kaçağı gösteriyor sebebi nedir._?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
redresörünüz gemta marka mı?
bizde de birkaç tane var.
DC kaçak rölesinin 2 numaralı ucu normalde toprağa bağlı olması gerekirken başkabiryere bağlıysa yada boştaysa normaldir..:)
2 numarayı toprağa bağlayıp birkere daha kontrol edin.
 
dc kaçak daha cok yagıslı havalarda mı meydana geliyor ? birde dc kacak + mı - mi .. büyük ihtimalle sistemde bir yerde kaçak meydana gelmistir zaten..
 