Dalgıç pompalar

tex

Üye
Katılım
15 Kas 2013
Mesajlar
137
Puanları
1
Slm arkadaşlar dalgıç pompaların çalışma gerilimi max. ve min. nedir? Trafodan ona göre kademe ayarı yapmam gerekiyor ayrıca voltaj yükseltme ve düşürme durumunda kablo kesitine zararı ne olur?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Peki sami bey + - %10 motor etiket değerine göre mi yoksa 380, 220 değerine göre mi?
 
Slm arkadaşlar dalgıç pompaların çalışma gerilimi max. ve min. nedir? Trafodan ona göre kademe ayarı yapmam gerekiyor ayrıca voltaj yükseltme ve düşürme durumunda kablo kesitine zararı ne olur?


220 ve 380 volt la çalışan tipleri mevcuttur.Trafodan neden kademe ayarı yapıyorsunuz ki geriliminiz normal değerlerin altında mı ?Gerilimin yüksek düşük olmasının zararı ilk önce dalgıç pompa motoruna olur.Düşük gerilimde daha fazla akım çeker.
 
Bulunduğumuz bölge tarım arazisi olduğu için şu sıralar kullanım aşırı derece de çok bu yüzden bazı özel trafolar da gerilim düşümü olmaktadır bizde bu sorunu gidermek için trafo voltajını biraz yükseltiyoruz sonuç olarak sınır ne olmalıdır?
 
Elektrikli cihazlar çalışma geriliminin % 10 artı eksi toleransla çalışabilir.Daha fazlası zarar verebilir.
 
Teşekkür ederim yardımlarınız için.
 
Dalgic pompanın vanasi kısılarak calistirilirsa pompada zarar verir mi
 