kaçak benim KAR sini attırabilirmi ??
Atması için videodaki gibi özel durumların oluşması gerekir .
klimanın kendi sigortası zaten kapalı.
Siğortanız ikili siğorta değilse kapalı açık fark etmez . ( Sonuç : test olumsuz . )
Klimadan atma kakr olmaz deneniz için .
Fişli cihazın prizden fişi çekilmiş gibi olması gerekir . ( tüm kablo bağlantılarını ayrılması )
Binada bir adet 300mA kar var herhalde . ( tüm binanın elk enerjisi gidiyor olmalı )
Her daireye , bölüme bir adet 300mA takılmış olsaydı her daire kendinden sorumlu olacaktı .
30mA kakr ile 300mA kar beraber atma durumu olabilir .
Bu durumun önüne geçilmesi için Seçici ( Selective ) tip 300mA kar takılması gerekir .
Arızayı bulunması için ölçümler , testler , takipler yapılması gerekir .
Sanırım monofaze tesisatınız var .