700 kW yükü besleyen 1000kVA jeneratörün otomatik senkronizasyon panosu ve müstakil woodwart governorı(avr) mevcuttur. Ayrıca Şebeke ve jeneratöre ait motorlu compact şalterlerde sadece açma kapama bobinleri ve yardımcı kontak blokları var düşük gerilim bobini, zaman geçiktirme bobinleri ise yok bu bobinleri ilaki sistemde kullanmak gereklimi dir. Eğer kullanılmaz ise sakıncası ne olur.Sistemin çalışma mantığı nedir. Ayrıca fab. dururken (sadece aydınlatma ve el aletleri çalışırken yani yük az iken) şebeke kesildiğinde jeneratör devreye giriyor şebeke geldiğinde ise jeneratör şebeke ile paralel çalışıyor ortalama 4x90KW lık bir yükü devreye almadıkça jeneratör durmuyor sebebi ne olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Senkronizasyon panosundaki kontrol rölesi şebeke ve jeneratör gerlimlerini izler, gerekli zamanlamaları ayarlar. Şebeke Elektriği kesildiğinde jeneratör geçikmeli girer, şebeke geldiğinde ise tekrar kesinti yaşanmaması adına önce şebeke ile senkrona girer yükü beslemeye devam eder sonra kendini boşa çıkarır. Senkron sistemlerin farklı uygulama şekilleri olup en çok kullanılanı anlattığım gibidir.
 