Arkadaşlar,elimde bir adet siemens cpu 314c var.1000 devirli
k bir motorun hızını bir adet pnp sensör ile pals saarak ölçmek istiyorum fakat belirli bir devirden sonra plc palsleri okuyomıyor.Acaba nasıl bir konfigürasyon yaparsam devri okuyabilirim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
normal input girişi olarak ölçersen değer yakalayamayabilirsin onun için high speed giriş modulleri var onu kullanmalısın.s7300 plc nin yanına kart olarak o modulu takmalısın.kolay gelsin..
 
sensörün doğru çalışıyor mu? Çünkü 1000 d/d plc için büyük bir hız değil. Bunu okuması lazım.
 
Evet sensör çalışıyor fakat motor hızlanınca okuyamıyor.Ben 1sn'lik farkı bulmaya çalıştım motor yol alıken belirli bir fark oluşuyor fakat hızlanınca bu fark sıfıra iniyor.
 
normal input girişi olarak ölçersen değer yakalayamayabilirsin onun için high speed giriş modulleri var onu kullanmalısın.s7300 plc nin yanına kart olarak o modulu takmalısın.kolay gelsin..

Evet normal inputlardan okuyamazsin ama kullandigin CPU nun zaten kendinden high speed counter inputlari var. 4kanal ve 60 kHz e kadar sayabiliyor. Sadece nasil kullanacagini cozmen gerekiyor.


sensörün doğru çalışıyor mu? Çünkü 1000 d/d plc için büyük bir hız değil. Bunu okuması lazım.

1000 d/d cok yuksek hiz degil ancak 1000/60 = 16,66 yani 16,66 devir saniyede. bu da yaklasik olarak 62ms de bir sinyal anlamina gelir. Eger PLC nin bir cevrimi bu degerden yuksek olursa standart girisleri ile dogru sayamaz.
 
Peki high speed counter inputlarına bağlanmış sensörün palslerini ölçerken örneğin I124.0'ı mı kullanacağız? Yoksa Libraries' den sfb40 gibi bir blok alıp oradan mı dataları okuyacağız?Örnek bir konfigürasyon verebilirmisiniz?
 
arkadasim birde sensorun on -off timingini kontrol etmeni oneririm sensor cikisi bu hiza cevap veremeye bilir.bir osilaskop baglayarak gorebilirsin.Tabi birde HSC kullanmalisin zaten cpu bu ozellge sahip ilgili sfb kulannarak rahatlikla sorun giderilebilir.
 
CPU hsc'ın hardware ayarlarını nasıl yapmam gerekiyor açıklayabilirmisiniz?
 