230 VAC gerilimle çalışan bir selonoild bobinin cosQ nasıl hesaplanır ?
Bobinin akımı 1.8 A.

 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
etiketinde güç değeri varsa birimiyle beraber yazarsan belki yardımcı olabilirim. diğer türlü çok uğraştırır.
 
ETİKETİNDE YAZANLAR
230VAC-24VA-50/60HZ....
 
230 VAC gerilimle çalışan bir selonoild bobinin cosQ nasıl hesaplanır ?
Bobinin akımı 1.8 A.


bobinlerin cosQ değeri, idealde 0'dır. pratikte ise 0.03-0.15 civarı çıkar.
varmetre ve wattmetre ölçümü yaparak hesaplayabilirsin.

Formül:
f=arctan(q/p)
cosQ=cos(f)

q=bobinin çektiği reaktif güç
p=bobinin çektiği aktif güç
f=bobinin faz açısı
 
24 VA görünür güç ve bobinin çekeceği akım görünür güce göre I=S/U=24/220=0,1 A dir. 1,8 Amper hangi durumda çekiyor anlamadım. enteresan bir durum.
 