camasırhane kompanzasyonu nasıl yaparsam düzgün sonuc alabilirim

kalaycı07

Üye
Katılım
11 Nis 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
merhaba..
bir çamasırhaneye kompanzasyon kuracagım kurulu güç 40 kw.. 21 kw kurutma 9 kw camasır makinesi ve 3 tane de monofaze camasır makinesi 2 kw dan görürsek.. bu sekilde olan bir yere 8 kademeli kompanzasyon düzgün sonuç verir mi.. 8 kademeli reaktif güç rölesi mi yoksa 12 kademelimi kullanmalıyım.ve butün kondansatorler trifaze olsa hassiyeti nasıl olur ... bu forum bu konuda cok tecrübeli büyüklerimiz var yardımcı olursanız cok sevinirim..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yükün büyük kısmı Omik yük (ısıtıcılar) olması senin için bir avantaj, Ancak makinaların çalışırken sürekli dur kalk yapmaları sıkıntı olur. Giriş çıkış sürelerini çok kısa tutman gerekir. Buda malzemenin çabuk yıpranmasına sebep olur. Sen en iyisi devreye alma süresini kısa tut çıkarma süresini uzun tutki; Motor çalıştıktan kısa süre sonra kondansatörü devreye alsın ama Bir sağa, Bir sola işi yaparken :) aradaki dur kalklarda devreden çıkarmasın... Monofaze motorlar olduğuna göre Monofaze grup kullanman gerekir. 8 kademe işini görür gibi....
 
Hocam tristörlü bir pano al ben yazıyorum diye değil kimden alırsan al birdaha da arkana dönüp bakma bile derim. Uzun vadede düşündüğün zaman klasik kontaktörlü kompanzasyondan daha ucuza gelecektir çünkü :D
 
Son düzenleme:
hızlı girip çıkan yükler yok ise klasik kompanzasyon işletmeniz için yeterlidir doğru analiz ile çözüme ulaşırsınız
 

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,755
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst