Bypass kontaktörü

Katılım
3 Eyl 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
46
Konum
niğde
500 kw motor
Ats 48
İle yol verılmektedır.
Bypass kontaktörü kullanmak gereklimi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
50 kw için bile gerekli.500 kw da zaten vardır.Yoksa,takoz üretimdir.Alet,softstarter
değil sürücü ise,bypasdan bahsedilemez.Kod numarasından Schneider görünüyor.Onların
hata yapmış olması düşünülemez.
 
Son düzenleme:
Motor 864 amper
Kontaktor LC1 F800
800 amper kontaktörü vardı
815 amperde kontak yapısması oldu.500 kw motor yandı
 
ATS 48 Softstarter imiş.Normalde,kendinden bypaslı olmalı ! Büyük güç olduğu için,harici
bypaslıda olabilir.Her halükarda bypaslı olmalı.Kendinden bypaslı olanlar için,ayrıca koru-
ma devresine ihtiyaç olmamakla beraber,dışardan bypaslılar için,ayrı koruma yapılması
gerekebilir.Koruması,TMŞ yerine termik türü bir koruma ve kontaktör yapışması gibi bir
durum olmuşsa ve ana devre koruması için TMŞ koruması yoksa,aşırı yüklenmede yan-
ması,beklenilen bir durumdur.Bu güçteki motor için,termistör korumasıda mutlaka düşü
nülmelidir.Motorunuzun çalışma gerilimi ne ? Hangi akla düşük akımlı kontaktör seçilmiş ?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,180
Mesajlar
915,673
Kullanıcılar
449,945
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst