buhar kazani baca serpantini

Sayin seagate
buhar kazanlarinda bacanin 225 dereceden fazla isinmasi ancak iki sartta mumkun olur kazan icinde suyun bitmesi.
Alevin capi ve uzunlugu ayarsiz ise.

kazanin susuz calismasi durumunda ve Alevin uzun olmasi durumunda kazan isitici borulari çöker.
Bunun olmamasi icin su seviyesi dusuk ve baca isisi sicak sensörleri koyariz ki bu durum yasanmasin diye.

boru uzama olayini ise anlamadim acmanizi rica ediyorum.
Sicak su sicak uc cikisindan direk bir tanka akiyor boruda basinc olusmuyor.
bizim boru 120mt uzunlugunda 1cm bile uzadigi gozlenmiyor.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
@egypt sipiral seklinde sardiginiz borudan bahsediyor. Evet isinan metal uzayacaktir ancak burda daire spiral seklinde olmasi ve icinde surekli su olmasi boru sicakliginin artmasini engelliyor. Giris 20 cikis 50 derece demisti sayin egypt. Yani boruda bundan cok daha fazla isinmaz. Evet boyu biraz uzayacaktir ancak bacada spiral halde olmasi bu uzamayi absorbe edecektir dusuncesindeyim.
 
bence en büyük hata serpantinin yeri

bacaya serpantin konmaz asıl konacak yer baca dik çıkmadan dirsek ile yatay olarak kazandan kurtarılır yatay gelen baca borusu kare bir muhafaza içine alınmış serpantinden geçerek tekrar dikey hale getirilerek dışarı verilir genel adı ise eşanjördür detyalı bilgi verebilirim
 
Özür dilerim. Yanlışlık oldu.
 
Son düzenleme:
bence en büyük hata serpantinin yeri

bacaya serpantin konmaz asıl konacak yer baca dik çıkmadan dirsek ile yatay olarak kazandan kurtarılır yatay gelen baca borusu kare bir muhafaza içine alınmış serpantinden geçerek tekrar dikey hale getirilerek dışarı verilir genel adı ise eşanjördür detyalı bilgi verebilirim

Gunaydin sayin yavuz.
neyden bahsettiginizi cok iyi biliyorum ve anladim.
evet kitabina uygun olani sizin bahsettiginizdi.
biz kolayina kactik
bir de kazan arkasinda mesafe yoktu.
malesef dediginiz gibi esanjor tipi seçimi ve montaj yeri şekli malesef yanlis.
isi burdan nasil kurtarrim diye dusunuyorum.
drenaj yapip bir sure kullanmayi dusunuyorum.
 
Peki bu serpantin kkitaba uygun sekilde bacaya soylenen sekilde monte edilseydi yogusma sorununu nasill cozecekti? Yine yogusma olmayacakmiydi? Nihayetinde giren su yine 20 derece civarinda.
 
Kazanı/bacayı katod veya anodik korumayla koruyabilirsin, toprak altındaki tanker ve gaz borularının, gemilerin korunduğu gibi, forumda konularda paylaşımlar mevcut paylaşımda bulunamayacağım kusura bakma.
 
Bildiğim kadarı ile zaten siz eşanjör veya serpantinden 60 derece üstü su zaten geçiremezsiniz geçirmemelisiniz bunun faydası olduğu kadar zararıda var şöyleki

kazana diyelimki baca çıkışından suyu ısıttınız enerji kaybını önlemek için peki baca aşırı ısınıp hem daha yüksek derecede suyu verecek buda artı basınç demek aksi durumda kazanı patlatabilir diğer önemlisi ise kazan geniş bir haçme sahip peki serpantin öylemi bu sefer serpantin kazan dan önce patlayacaktır burada 2 önemli husus meydana çıkar birincisi serpantin kazan değildir sadece brülör 1 saat gaz harcayacağına 30 dak harcar 2 cisi ise her şey serpantin ile bitmiyor sizin baca çıkışında eşanjöre baca bağlantınız çift olmalı 1 tanesi direk serpantine diğeri ise piston kontrolü ile klepe yardımıyla byypas edilerek direk atmosfere klepe eşanjöre su giriş ve çıkış sıcaklıklarını kontrol eden pt100 prosesi ile yapılmalı yani biraz komplex

sonuç olarak serpantindeki istenilen sıcaklık terlemeyede sebep vermeyecektir dolayısı ile drenaja yada farklı uğraşlara sebep kalmayacaktır zaten ekonomizer resimindeki kapatılmış kısım byypas olan klepe kontrolü sağlanan yer aslında
 
Bildiğim kadarı ile zaten siz eşanjör veya serpantinden 60 derece üstü su zaten geçiremezsiniz geçirmemelisiniz bunun faydası olduğu kadar zararıda var şöyleki

kazana diyelimki baca çıkışından suyu ısıttınız enerji kaybını önlemek için peki baca aşırı ısınıp hem daha yüksek derecede suyu verecek buda artı basınç demek aksi durumda kazanı patlatabilir diğer önemlisi ise kazan geniş bir haçme sahip peki serpantin öylemi bu sefer serpantin kazan dan önce patlayacaktır burada 2 önemli husus meydana çıkar birincisi serpantin kazan değildir sadece brülör 1 saat gaz harcayacağına 30 dak harcar 2 cisi ise her şey serpantin ile bitmiyor sizin baca çıkışında eşanjöre baca bağlantınız çift olmalı 1 tanesi direk serpantine diğeri ise piston kontrolü ile klepe yardımıyla byypas edilerek direk atmosfere klepe eşanjöre su giriş ve çıkış sıcaklıklarını kontrol eden pt100 prosesi ile yapılmalı yani biraz komplex

sonuç olarak serpantindeki istenilen sıcaklık terlemeyede sebep vermeyecektir dolayısı ile drenaja yada farklı uğraşlara sebep kalmayacaktır zaten ekonomizer resimindeki kapatılmış kısım byypas olan klepe kontrolü sağlanan yer aslında

Merhaba
bacanin ortasi 90cm capi zaten full acik sebep kazana negatif etki olusmamasi.
4 adet pt100 var
Serpantin oncesi
baca sicakligi
sonrasi
baca sicakligini olcuyoruz.
diyer ikisi
Bacaya giren su ve cikan suyun sicakligini olcuyor.
su girisinde elektrikli vana var suyun sicakligi
dediginiz gibi limitler arasinda kalacak sekilde programlanacak.
mesala bacadan asiri sicaklik alinmayacak.
su belli bir sicakligin altina dusmeyecek terleme olmamasi icin.
yine su fazla isitilmayacak basinc olusmamasi icin
yine kullanilmadigi zaman kanala acilacak emniyet vanasi var
sistem calisirken su cikis vanasi devamli acik
ancak su besleme vanasi suyun miktarini sıcaklığa gore ayarlayacak.

kazani devreye aldik
ancak su anda su isitmiyoruz.
daha acil isler oldugu icin daha sonra tamamlayacagiz.
bakalim sonuc nasil cikacak.
teşekkür ederim yorumlar icin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,259
Mesajlar
916,275
Kullanıcılar
450,082
Son üye
halefly

Yeni konular

Geri
Üst