Bina tmş atıyor

Katılım
8 Şub 2024
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba arkadaşlar binanın girişinde ki tmş 5 güne 7 güne bir atıyor sebebini bir türlü bulamadık 125a kacak akım degeri i de 500ma cıkardık ama sorunumuz hala cözülmedi neden olabilir lütfen yardımcı olurmusunuz🙏
 
Kaçak koruma tipi muhtemelen AC.
Öncelikle,bu karakteristiği A,Si veya
F olanla değiştirmeyi deneyin.Sonuç
alınamazsa,iyi bir elektrikçi bulma-
nızda yarar var.Sorun şalterle ilgili
fotoğraf ekleyebilirmisiniz ?300 mA
kaçakların,selektif tip olmasıda gerekir.
Tmş yi yeni degiştirdik ama sorun hala cözülmedi
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20240118_155044.jpg
    IMG_20240118_155044.jpg
    134.9 KB · Görüntüleme: 179
Bazı mekanlarda,zorunlu durumlar
için,uzaktan açtırma kilitli butonlar
bulunur.Sizde böyle bir durum var-
mı ? Şalterinizle ilgili doküman bula-
madım.Muhtemelen AC tip.Eğer,bah-
settiğim açtırma devresi yoksa,10 kA,125 amperlik AS tip 300 mA lik ( doğrudan şebekeden besleniyor ! iseniz ) kaçak akım kullanabilirsiniz.
Buna rağmen sorun devam ediyor
ise,iyi bir elektrikçiye ihtiyacınız var
demektir.
 
Bazı mekanlarda,zorunlu durumlar
için,uzaktan açtırma kilitli butonlar
bulunur.Sizde böyle bir durum var-
mı ? Şalterinizle ilgili doküman bula-
madım.Muhtemelen AC tip.Eğer,bah-
settiğim açtırma devresi yoksa,10 kA,125 amperlik AS tip 300 mA lik ( doğrudan şebekeden besleniyor ! iseniz ) kaçak akım kullanabilirsiniz.
Buna rağmen sorun devam ediyor
ise,iyi bir elektrikçiye ihtiyacınız var
demektir.
Uzaktan actırma butonu baglı değil kardeşim direk sebekeden baglı
 
Benim önereceğim tiplerin 125 am-
per olanı maalesef bulunmuyor.Pa-
noda yeriniz varsa,mevcut şalterin
açma bobini devreden çıkarılarak,
şalterden sonra bağlanmak şartiyle
ekteki kaçak akımı deneyebilirsiniz.
Bunlar,pahalı aygıtlardır.Ancak,eğer
sorun açma tipi ile ilgili ise,bu şalter
işinizi görecek demektir.Bu çözüm-
de işe yaramaz ise,tesisatınızda de-
rin incelemeye ihtiyaç var demektir.
Şalter,100 amper,300 mA,A-Sİ tip
yani,selektif ve A tiptir.
 

Ekli dosyalar

Benim önereceğim tiplerin 125 am-
per olanı maalesef bulunmuyor.Pa-
noda yeriniz varsa,mevcut şalterin
açma bobini devreden çıkarılarak,
şalterden sonra bağlanmak şartiyle
ekteki kaçak akımı deneyebilirsiniz.
Bunlar,pahalı aygıtlardır.Ancak,eğer
sorun açma tipi ile ilgili ise,bu şalter
işinizi görecek demektir.Bu çözüm-
de işe yaramaz ise,tesisatınızda de-
rin incelemeye ihtiyaç var demektir.
Şalter,100 amper,300 mA,A-Sİ tip
yani,selektif ve A tiptir.
Her dairenin enerji girişine mi baglanmalı kardeşim tmş den ayırıp
Dairelerde de 30ma siemens kacak akım röleleri var ama bina girişinde ki tmş atıyor
 
Son düzenleme:
Hayır.Bu,attığını söylediğiniz şalterden sonra,aynı pano içerisine bağlanacak.Binanız kaç daire ?Ta-
rifimi anlıyacak bir elektrikçi ile te-
mas kurmanızda yarar var.
 
Merhaba arkadaşlar binanın girişinde ki tmş 5 güne 7 güne bir atıyor sebebini bir türlü bulamadık 125a kacak akım degeri i de 500ma cıkardık ama sorunumuz hala cözülmedi neden olabilir lütfen yardımcı olurmusunuz🙏

Geçmiş olsun .
Sorun kaçak akımdan dolayı ise .
Zaman ayarı yapıp test ettinizmi ?

kacakakimlikompaktsema-2.png


kacakakimlikompaktsema.png

18 daire 5 dükkan

Çözüm olmazsa

Binanız 100 Amperi destekliyorsa .

100A kesisi koyup + Schneider Electric A9R35491
Toprak kaçağı koruma sınıfı Tip A-SI Süper Bağışıklı ,
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Seçimli veya aynı özellikte diğer markalar satışta varsa ? 100A 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .

Binanıza 125 A belirlenmiş 125 kesici konulup özellikte diğer markalar ? satışta varsa +125A veya üstü ? amper 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .

Kaçak Akım Koruma Şalterlerinde Seçicilik

https://new.abb.com/low-voltage/tr/solutions/secicilik/focus-on/kacak-akim-koruma-cihazlari

https://sigmaelektrik.com/kacak-akim-koruma-salterlerinde-secicilik/#:~:text=Yük tarafında olabilecek düşük değerli,sistemin enerjisiz kalmasının önüne geçilir.

https://www.makel.com.tr/tr/salt-ve...-grubu/kacak-akim-koruma-salteri/s-tipi-grubu

Araştırmalar yapmanız .

Kullanılan AC tipi 30mA Kaçak akım koruma rölelerinin yerine .
Daire ve dükkanların A-SI tipi 30mA ile değiştirilip veya aynı özellikli diğer markalar ? takılmasında yarar vardır . ( anlık )

Bölüm amperi ? ne ise
Toprak kaçağı koruma sınıfı Tip A-SI Süper Bağışıklı ,
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Anlık
25 Amper A9R61425
40 Amper A9R61440

Kolay gelsin .Sağlıcakla kalın .
 