Aynı sayaçtan geçici olarak iki daireyi besleme görüş ve önerileri

aresugur29

Üye
Katılım
12 Eki 2012
Mesajlar
6
Puanları
1
Merhabalar ustalar görüşlerinize ihtiyacım var .geçici olarak müstakil bir binanin 1. Ve 2. dairelerini aynı sayaç çıkışından beslemek istiyorum. 2. Daire için 1ay sonra ancak abonelik alabileceğim. Aşağıdaki mevcut durum resimlerine göre. bağlantılar yapıp . Yeni duruma guncelleyecegim .bu şekilde bir bağlantı olursa sanırım yasal olarak bir sıkıntı olmaz sonuçta sayaçtansonra bölünecek ( Bu ara fotolar aceleye geldiği için toprak hattını çizemedim toprak hattında ortak olacak)
 

Ekli dosyalar

  • MEVCUT DURUM.jpg
    MEVCUT DURUM.jpg
    163 KB · Görüntüleme: 92
  • YENİ DURUM.jpg
    YENİ DURUM.jpg
    198 KB · Görüntüleme: 65
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar ustalar görüşlerinize ihtiyacım var .geçici olarak müstakil bir binanin 1. Ve 2. dairelerini aynı sayaç çıkışından beslemek istiyorum. 2. Daire için 1ay sonra ancak abonelik alabileceğim. Aşağıdaki mevcut durum resimlerine göre. bağlantılar yapıp . Yeni duruma guncelleyecegim .bu şekilde bir bağlantı olursa sanırım yasal olarak bir sıkıntı olmaz sonuçta sayaçtansonra bölünecek ( Bu ara fotolar aceleye geldiği için toprak hattını çizemedim toprak hattında ortak olacak)
İşin kanuni yasal boyutunu hesaba katmadan, teknik olarak yazıyorum 1 fazlı sayaç şemadaki monofaze sayaç tan 80 amper üzeri akım geçerse sayaç yanar haberiniz olsun, ağır yüklü güçlü alıcılar çalıştırmayın, abonelik alana kadar böyle idare et.
 
Sayaç panosunda herhangi bir bağlantı yapılamaz.
Kaçak kullanım başta olmak üzere, usulsüz kullanım olarak hakkında araştırma yapılacaktır.
Ancak sigorta panosuna ek sigorta koyup dağıtım yapabilirsin.
 
Sayaç panosunda herhangi bir bağlantı yapılamaz.
Kaçak kullanım başta olmak üzere, usulsüz kullanım olarak hakkında araştırma yapılacaktır.
Ancak sigorta panosuna ek sigorta koyup dağıtım yapabilirsin.
O zaman Anladığım kadarı ile "mevcut durum panosu" şekli üzerinden Daire 1 in daire içi panosunun içerisinde bulunan kolon hattı girişinden geçici hat çekersem sanırım bir problem olmaz. Ama sayacın hemen çıkışında sağında solunda işlem yaparsam sıkıntı çıkabilir.
İşin kanuni yasal boyutunu hesaba katmadan, teknik olarak yazıyorum 1 fazlı sayaç şemadaki monofaze sayaç tan 80 amper üzeri akım geçerse sayaç yanar haberiniz olsun, ağır yüklü güçlü alıcılar çalıştırmayın, abonelik alana kadar böyle idare et.
aynı anda çalışacak cihazlar iki daire için 2 adet 40 inç led tv + 2 buz dolabı + 2 bulaşık makinası + 4 adet 10 watt ampul olur. = oda ortalama 6000 watt filan eder oda 2 dire için akım olarak 27-28 maximum 30 amper anca çeker. Diğer türlü zaten çamaşır makinesi fırın vs aynı zamana denk gelmez bu süreçte
 
Son düzenleme:
O zaman Anladığım kadarı ile "mevcut durum panosu" şekli üzerinden Daire 1 in daire içi panosunun içerisinde bulunan kolon hattı girişinden geçici hat çekersem sanırım bir problem olmaz. Ama sayacın hemen çıkışında sağında solunda işlem yaparsam sıkıntı çıkabilir.
Evet.
Sayac ve panosu içerisindeki bağlantıların kesinlikle eksiz ve yekpare olması isteniyor.
Ancak sayaç panosu haricindeki, örneğin giriş holündeki bir panodan veya uygun ise bir kare buattan ek alabilirsin.
 
O zaman Anladığım kadarı ile "mevcut durum panosu" şekli üzerinden Daire 1 in daire içi panosunun içerisinde bulunan kolon hattı girişinden geçici hat çekersem sanırım bir problem olmaz. Ama sayacın hemen çıkışında sağında solunda işlem yaparsam sıkıntı çıkabilir.

aynı anda çalışacak cihazlar iki daire için 2 adet 40 inç led tv + 2 buz dolabı + 2 bulaşık makinası + 4 adet 10 watt ampul olur. = oda ortalama 6000 watt filan eder oda 2 dire için akım olarak 27-28 maximum 30 amper anca çeker. Diğer türlü zaten çamaşır makinesi fırın vs aynı zamana denk gelmez bu süreçte
İşin kanuni yasal boyutunu hesaba katmadan, teknik olarak yazıyorum 1 fazlı sayaç şemadaki monofaze sayaç tan 80 amper üzeri akım geçerse sayaç yanar haberiniz olsun, ağır yüklü güçlü alıcılar çalıştırmayın, abonelik alana kadar böyle idare et.

Sayaç üzerindeki amper değerinin işlevi hakkında bir düzeltme yapmak isterim. Önceki zamanlarda konuya ilişkin yazdığım yazı linki:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrik-sayacı.125688/post-807976
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,664
Mesajlar
928,871
Kullanıcılar
452,354
Son üye
brkcmn

Yeni konular

Geri
Üst