Aydınlatma, priz ve linye sortileri için kablo kesitleri?

kovakova

Üye
Katılım
14 Mar 2012
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar... bugün elektrik teknisyenliği mülakatına girdim...
priz tesisatı için kablo kesiti EN AZ kaç mm olmalıdır diye soruldu: ben 1,5 mm dedim...
internetten baktım 2,5 mm yazıyor.... BEN EN AZ DEDİĞİ İÇİN 1,5 MM DEDİM... bilgisi olan varsa cvplasın lütfen..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
priz tesisatı için iç tesisat yönetmeliğine göre en az 2,5 mm kablo kullanılmalıdır.
 
arkadasim gecmis olsun sanirim elendin :(
 
evet elendim de: linye hattı 2,5mm sorti hatı 1,5 mm değil mi ?
priz de sorti hatıına girmiyor mu ? bende o nedenle 1,5mm dedim :(
 
Gezer77 arkadaşımızın sözlerine katılıyorum.
 
Aydınlatma 1.5 . Priz için 2.5 ..
 
priz tesisatlarında 2,5 ama topraklaması 1,5 olabilir aydınlatma da 1,5 olucak
 
Gerekli bilgiler 'Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği'nde bulunuyor. Oradan da bakabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,350
Mesajlar
916,917
Kullanıcılar
450,202
Son üye
fredyss1

Yeni konular

Geri
Üst