asil.....yedek pompa sorunu

H@san

Üye
Katılım
31 Mar 2008
Mesajlar
316
Puanları
1
Yaş
51
Mrb arkadaslar....benim soyle bi sorunum var...sirkulasyon pompasi...bir asil bir yedek....bunlari tek tek calistirdimmi ikisi dogru yonde...ikisini bir calistirdimmi..biri ters biri duz calusiyor...bunun nedeni ne olabilir....yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor/pompaların baglı oldugu kollektördekı cıkıs vanaları acık oldugundan, pompanın birisi calısdıgında su bır miktar diğer calısmıyan pompadan geri dmnuyor ve calısyor gibi göruyorsunuz. Ya calısmıyan pompanın vanasını kapatın, acık kalması elzem ise, vanadan sonra araya cekvalf taktırıp, geri dönmeyi engelleyiniz.
 
Oncelikle. Tesekkur ederim....bnm anlamadigim konu....iki motor ayni anda calistirildigi zaman...farkli yonlerde donuyo...bana ilginc geldi...yedek...ve asil....tek asil yada tek yedek pompa calistigi zaman....bi problem yok...bunlarin ikisi ayni zamanda calistigi zaman...problem yaratiyor...cunku motorun biri saga biri sola donuyo.su akis kuvveti calisan bi motora ters tepki verme durumunda motorda zorlamas onucundada yanma olmasi gerekio...
 
Oncelikle. Tesekkur ederim....bnm anlamadigim konu....iki motor ayni anda calistirildigi zaman...farkli yonlerde donuyo...bana ilginc geldi...yedek...ve asil....tek asil yada tek yedek pompa calistigi zaman....bi problem yok...bunlarin ikisi ayni zamanda calistigi zaman...problem yaratiyor...cunku motorun biri saga biri sola donuyo.su akis kuvveti calisan bi motora ters tepki verme durumunda motorda zorlamas onucundada yanma olmasi gerekio...

arkadaşım kısa süreliğine her 2 motorunda giriş çıkış vanalarını kapatın.tek tek dönüş yönlerini dikkatlice test edin(bu test sırasında motorlara bir şeyolmaz meraklanma).birde çıkışa mutlaka çekvalf taktırın.zeybek beyin dediklerine katılıyorum.her iki motorunda yönleri aynı ve suyu basacak şekilde olmalıdır.motorları durdur vanaları aç bu deneme sana epey faydalı olacaktır.bence bir motorun dönüş yönünde terslik var gibi.suyun geri dönüşü seni yanıltıyor olabilir.çekvalf bu durumu ortadan kaldıracaktır.
 