asansörlerde tse belası

Katılım
17 Tem 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar
çalıştığım tesiste 8 asansör var.tse standartlarına göre kaçak akım bağlamamızı istediler ama ne yaptıysak kaçak akım rölesini tutturamıyoruz.kuyu aydınlatması dahil herşey röle üzerinden geçecek deniliyor.Bakım yapan firma bile olayı çözemedi.bizde köprü attık kaçak akımlara.dolayısıyla tse kırmızı etiket verdi,acaba gözden kaçan nedir.hemen atmıyor.bekleme modunda bile bir süre sonra kendi kendine atıyor.imdaat diyorum teşekküler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Si tip kaçak akım bağlamayı denedinizmi ?
Aynı sorun bende de var hocam..shnider si modelini bağladım ama yok aynı..
24 v kumanda kartına topraklamayı bağladım an role atıyor..Kart eski değişmesi gerek filan diyorlar
ama pek bişey değişeceğini sanmıyorum..slm.
 
Vardır kartta bir şeyler .
Değiştiremiyorsanız kart beslemesini izolasyon trafosu ile yapmayı deneyin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,844
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst