Analog giriş problemi

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,160
Puanları
31
Merhabalar transducerlardan gelen 0-10v analog sinyal uçlarımda kontrol kalemi ile konttol ettiğimde voltaj görünüyor. Ölçü aleti ile ölçtüm 180v ac bi zahiri boştaj var. Ölçümlerim erkileniyor bu yüZden. Panomda topraklama mevcut ve sağlam. Böyle birşey neden olur. Transducer beslemeleri 220v ac fakat galvanik ayrışımlı ???
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
kablonuz blendajlı mı ve blandaj toprağa bağlı mı acaba kontrol etmenizde fayda var ama şu da bi gerçek aynı kablo içinde 220 v ve 0-10 v olması mesafe uzunsa herzaman sıkıntı yaratır bence kabloları ayırmak en mantıklısı
 