Altivar 71 Sürücülü 25/5 top köprü tipi vinç

Katılım
21 Nis 2017
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
33
Merhabalar;

Çalışmış olduğum yerde kullandığımız 25/5 t vinc kullanırken büyük kanca kaldırma veya indirme esnasında elimizi kumandan kaldırma/indirme tuşundan çektiğimizde vinc 5 cm veya 10 cm aşağı doğru salıyor frenlemeyi sürücü üzerinden salmayacak şekilde ayarlayabilirmiyiz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sürücü menusunde (set-up) röle ayarları vardır. mesela, 5 hz de röle çekecek, yine stop edildiğinde de 5 hz düşünce röle bırakacak , şekılde ayarların. Bu rölenın kontaklarındanda, sızın motora baglı fren bobinini çektiren konraktörü devreyue aldırın/çıkartın.
 
Sürücü menusunde (set-up) röle ayarları vardır. mesela, 5 hz de röle çekecek, yine stop edildiğinde de 5 hz düşünce röle bırakacak , şekılde ayarların. Bu rölenın kontaklarındanda, sızın motora baglı fren bobinini çektiren konraktörü devreyue aldırın/çıkartın.


ilginiz için çok teşekkür ederim.
 
Merhabalar Ativar 71 sürücülü vinç sistemi var kumandadan acil stopu açtığımızda kontaktör bobin ucuna enerji gelmiyor. Bu surucunun içinde role varmış o cekmeyince kontaktör bobin ucuna enerji gelmiyormus bır bilgisi olan varmı lütfen acil yardım
 
Sürücüye enerji verildiğinde, hazır duruma gecere. Bunun yanında, menuden sürücüye cesitli fonksıyonlar yüklenmiş olabilir. Yukarıda yapmış oldugumuz paylaşım gibi. Menu ye bakın bulamazsanız fabrıka ayarlasrına sıfırlasyıp yüm ayarları başdan yapmanız gerekebilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst