akım trafosunun ters bağlantısı kapasitif-endüktif değeri etkiler mi

cglryzc

Üye
Katılım
15 Kas 2006
Mesajlar
101
Puanları
1
Yaş
39
Konum
ARTVİN
Merhaba,

Sayaç ölçü kısmındaki akım trafolarından birinin ters olması 5.8.0 ve 8.8.0 değerlerini etkiler mi? Yani kapasitif giden faz ters bağlantıda endüktif gider mi? Ya da tam tersi bir durum olabilir mi? Kapasitif giden bir tesiste sayaç akım trafolarından ters olduğunu fark ettiğimiz birinin uçlarını değiştirince sorunun çözüldüğünü bizzat tecrübe ettim. Benzer durum yaşayan var mı?

Teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayaç ölçü kısmındaki akım trafolarından birinin ters olması 5.8.0 ve 8.8.0 değerlerini etkiler mi? Yani kapasitif giden faz ters bağlantıda endüktif gider mi? Ya da tam tersi bir durum olabilir mi? Kapasitif giden bir tesiste sayaç akım trafolarından ters olduğunu fark ettiğimiz birinin uçlarını değiştirince sorunun çözüldüğünü bizzat tecrübe ettim. Benzer durum yaşayan var mı?

Teşekkürler.


Farklı bir konuda yazdığın sorunun çözülmüş anlaşılan problem sayaç bağlantı hatası mı çıktı ? ters bağlarsan endüktif kapasitif gibi gözükür
 