Akım Trafosu oranı karşılaştırma

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Bir kojenerasyon tesisinin 6,3 KV bara daki metal clad hücrelerinin değişimi için müteahhit ile anlaşılmıştır. eski sistemde çıkış fiderleri akım trafo oranları ...../5 A şeklinde olup 6,3KV/0,4KV trafo girişlerin OG tarafında da ...../5A ' di. Yeni alınan metal clad hücrelerde akım trafo oranları ....../1A alınmış. Ayrıca 6,3KV bağlı gaz türbinlerinin alternatör üzerindeki akım trafo oranları 700-5-5-5 A , gaz türbinlerinin bağlı olduğu eski metal-clad hücrelerde akım trafo oranları 800-5-5-5 di yeni alınan generatör metal clad kesicilerdeki akım trafo oranları ise 600-1-1-1 olarak alınmış, bu durum benim aklıma çok yatmadı sıkıntı olur mu olursa ne tür sıkıntılar yaşanır?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Baglı oldugu, sayac, analizör, asırı akım rölesi, vs dekı carpım oranları, yeni akım trafolarının cevirme oranına göre ayarlanması lazım..
 