akım trafosu bilindiği gibi sekonder uçları kısa devre çalışıyor zaten sekonder boşta bırakılmaz şimdi benim sorum bu akım trafosunun sekonder uçları kısa devre olduğu halde neden insanı çarpıyor çünki kısa devre akımı direnci en düşük yoldan yani trafonun bakır telinden geçmesi gerekmiyormu nasıl insan üzerinden devresini tamamlıyor detaylı bir şekilde açıklarsanız çok memnun olurum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sekonder ucunu ayrıca topraklamak gerekiyor iki gün önce 2000 a lik ve 600 a lik akım trafoları değiştirdik sekonder uçlarını hem bir biriyle kısadevre ettik hemde toprakladık
 
Sn.ANONYMOUS,akım trafosu sekonderi açık kalmadıktan sonra normalde çarpmaz.Ama primerden sekondere bir izolasyon hatası varsa çarpar.Zaten Sn.c.berkan'ın da belirttiği sekonder devrenin bir ucunun topraklanması tedbir amaçlıdır.Normal şartlarda pasif bir durumdadır.İşte primerden sekondere bir kaçak oluşursa can ve mal güvenliği için bir an önce devre kesiciyi açtırsın,olursa dokunma geriliminide 50 V altına düşürsün diye yapılır.Yani normalde çalışmaya bir etkisi yoktur.Eğer siz bir akım trafosunun sekonderinden çarpılıyorsanız yolunda olmayan bir şeyler var demektir.
 